关于风机盘管安装的疑问(附图)
liujian860225
2010年09月19日 19:10:39
来自于中央空调
只看楼主

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

未命名.jpg

免费打赏
liujian860225
2010年09月22日 17:15:18
12楼
这么设计的意图难道就是为了看起来更加整洁,少做几个回风口?

不太理解~
回复
liujian860225
2010年09月22日 17:45:53
13楼
先谢谢各位 我明天回单位看看吊顶他们是否采取了格栅的形式
回复
农民不懂高压电
2010年09月22日 22:23:16
14楼
8楼已经说出答案了,咋就没人去理会呢。就是天花回风讪,送、回风共用一条风口。
回复
ylttzkx
2010年09月23日 02:24:00
15楼
回风道???
有时,我也不画回风口,就算设备自带吧,如在现场看不到回风口,那就搞不懂了?现在运行了吗?正常吗?
回复
ylttzkx
2010年09月23日 02:29:23
16楼
这样做,太野蛮了吧,不过滤???对盘管翅片极其不好吧,空气也不卫生呀
回复
ylttzkx
2010年09月23日 02:30:30
17楼
太野蛮了吧???
回复
阿土老伯
2010年09月23日 06:38:35
18楼
天花板回风,风机盘管在天花板上形成负压,利用风盘后的天花板格栅回风。
回复
woshijsy123
2010年09月23日 17:00:28
19楼
正在做课设的学生前来学习~~!
回复
dayang09
2010年09月23日 23:11:44
20楼
看似存在问题的,吊顶上没留回风口的话,做装饰施工的压根就不知道
回复
无果
2010年09月24日 09:56:38
21楼
应该是设计失误,施工又没及时提出,肯定要有回风口的