这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。
这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。
2楼
顶回的 要么在机组下 要么你在别的地方找找回风口 一定有的 :D
回复
3楼
我仔细的找过了 真的没有 整个走廊也就我截图那么宽
实际当中我也看了 没有装回风道 并且已经封棚了 :Q
回复
4楼
没有更加了解细节的坛友在吗 :hug:
回复
5楼
材料表,有说明风盘自带回风箱,回风口下开吗。
回复
6楼
安装风盘的人是傻子吗?不知道要下面带回风口的?
回复
7楼
应该有的,封了之后回风口在吊顶内,你可能看不见而已
回复
8楼
按照设计的意图,送风和回风都做成了通条的格栅。可以看图纸下方那三条绿色线的标注。
回复
9楼
我个人觉得这处图如没画回风口肯定是失误,但根据我这个五星级大酒店走道风盘的布置方式可以把风盘安装在走道的中间,回风口安装在走道的两端。满足风量就可以了。
回复
10楼
根据个人的经验,回风应该做在侧面了,
回复
11楼
采用吊顶回风
回复