关于风机盘管安装的疑问(附图)
liujian860225
2010年09月19日 19:10:39
来自于中央空调
只看楼主

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

未命名.jpg

免费打赏
mamingxiaov12
2010年09月19日 20:22:52
2楼
顶回的 要么在机组下 要么你在别的地方找找回风口 一定有的 :D
回复
liujian860225
2010年09月19日 21:19:06
3楼
我仔细的找过了 真的没有 整个走廊也就我截图那么宽
实际当中我也看了 没有装回风道 并且已经封棚了 :Q
回复
liujian860225
2010年09月20日 19:13:25
4楼
没有更加了解细节的坛友在吗 :hug:
回复
bj5945
2010年09月21日 10:50:42
5楼
材料表,有说明风盘自带回风箱,回风口下开吗。
回复
lidazui197842
2010年09月21日 15:01:09
6楼
安装风盘的人是傻子吗?不知道要下面带回风口的?
回复
chengshiguyi
2010年09月21日 15:37:53
7楼

应该有的,封了之后回风口在吊顶内,你可能看不见而已
回复
gzxtj
2010年09月21日 17:22:32
8楼
按照设计的意图,送风和回风都做成了通条的格栅。可以看图纸下方那三条绿色线的标注。
回复
xusm58
2010年09月21日 22:31:54
9楼
我个人觉得这处图如没画回风口肯定是失误,但根据我这个五星级大酒店走道风盘的布置方式可以把风盘安装在走道的中间,回风口安装在走道的两端。满足风量就可以了。