集水井尺寸1200*1200*1000(高)mm,污水泵为10m3/h,集水井满足5min持水量,6次是如何校核。
集水井尺寸1200*1200*1000(高)mm,污水泵为10m3/h,集水井满足5min持水量,6次是如何校核。
12楼
学习了!!!!
回复
13楼
非常感谢
回复
14楼
学习了,尽管还是不太懂。
回复
15楼
谢谢各位的解答
回复
16楼
各位大神,学习了,谢谢
回复
17楼
我的理解是,按泵的五分钟选择就可以了,不过集水池的标高什么的要根据泵排气孔的高低、启泵液位综合考虑,再确定平面尺寸。至于流量,取泵的五分钟流量对应的体积(V),卫生器具的排水流量小于等于泵的流量,这样从第一次工作开始,以排水流量排水的话,五分钟充满集水池后再开启泵,如果排水流量不变小,则一个小时一次,所以一定小于六次。而如果排水流量变小为0,则从只需要排水五分钟即可,即集水池充满用五分钟,排空用五分钟,一共十分钟,对应一个小时是等于6次。所以只需要按设计流量选泵,再按五分钟定集水池,启停就会小于6次。这里的校核有两个意思,一是在取值的时候会适当取整,带来的误差需要回头校核一下,泵五分钟的流量大于集水池有效体积的十分之一。二是考虑消防补充排水,是否会溢流积水,一般不予考虑。
回复
18楼
那个链接里的理解应该是错的
回复
19楼
泵五分钟的流量大于集水池有效体积的十分之一是错的,校核方法应该是,体积大于泵五分钟即可(确定泵的流量大于设计流量),而且,一定要设计好启泵和停泵液位,保证两个液位之间的体积是五分钟的流量。
回复
20楼
很好,好好学习
回复
21楼
waterwold 发表于 2016-9-18 14:18 我的理解是,按泵的五分钟选择就可以了,不过集水池的标高什么的要根据泵排气孔的高低、启泵液位综合考虑, …谢谢。读了您的解说感觉顿时明白了。
回复