砖围护墙门刚的抗震问题
wilson_leon
2006年01月08日 14:36:00
只看楼主

6度区,砖围护墙门刚整体计算时,是否用考虑抗震呢?如果考虑,在用STS计算时,抗震等级怎么选择呢?请大家帮一下忙,谢谢了

6度区,砖围护墙门刚整体计算时,是否用考虑抗震呢?如果考虑,在用STS计算时,抗震等级怎么选择呢?请大家帮一下忙,谢谢了
牛逼闪闪放光芒
2006年01月11日 08:56:20
2楼
计算门刚时一般不用考虑抗震吧!
用砖围护墙的时候,注意控制一下柱顶侧移1/100就行了!
回复
wilson_leon
2006年01月11日 12:59:29
3楼
那STS二维建模中“参数输入”里的“抗震等级”什么时候考虑呢?谢谢了
回复
青岛钢结构服务
2006年01月12日 09:05:25
4楼


对于低于6度的轻钢厂房,不用考虑抗震等级,如高层建筑、跨度比较大、行车起重大于5T的和有特殊要求的要考虑抗震等级
回复
wuyuan9833
2006年01月12日 16:41:30
5楼
6度区,砖围护墙门刚不考虑抗震的.
回复
wilson_leon
2006年01月13日 22:00:14
6楼
噢知道了,谢谢大家帮忙!
回复
xieli8288
2006年03月06日 15:13:30
7楼
有知道了一点了
回复
yuehuafen
2006年04月08日 22:57:18
8楼
又学习了一点知识,谢谢楼主了。
回复
yuanjt8
2006年05月24日 10:51:00
9楼
1/100是柱长的吗?如果柱长为7000mm则柱顶侧移为70mm