250的变压器配装的一组低压柜,主开关配的DW17-630A的,为什么,计量柜都着火了,开关还没跳?高压的保险也没跌落?
250的变压器配装的一组低压柜,主开关配的DW17-630A的,为什么,计量柜都着火了,开关还没跳?高压的保险也没跌落?
2楼
高压计量还是低压计量?
回复
3楼
先是接头等等过热起火,烧结了开关(跳不动了),但是并没有相间短路,故高压不跌落。
嘿嘿
我瞎猜想的,
等待楼主结论。
回复
4楼
是低压计量,
回复
5楼
低压开关没烧坏,直接是计量柜起火了
回复
6楼
要分析计量柜具体怎么着火的,高压跌落是不会因低压侧的轻微故障断开的,DW17开关的保护本身就不好,这个以前我试过好多次,主要还是看着火的具体原因。
回复
7楼
计量柜内的电压和电流接线线径都不大,
发生故障时(短路、过热、--着火等}没等主开关跳闸线就烧断了。
回复
8楼
是什么原因起火的,是不是由于导线的容量选小了引起的啊 在没有发生像短路等这些故障的话 开关和熔断器应该是不会动作吧,
回复
9楼
计量柜内都有什么东西,计量柜的电压信号取自于什么位置?高压线的哪部分起火了?这些都没有说清楚,无法分析.
回复
10楼
敢问楼主计量柜是母线部位着火,还是计量装置即电表位置,。。变压器坏是怎么个坏法,
回复
11楼
进线处出故障了啊