有网友问及分裂绕组变压器的问题,在此作一些简要介绍,请大家看看,不对的地方或者有异议的地方跟贴说明.分裂绕组变压器为每相一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组,构成多绕组变压器(与三卷变压器,四卷变压器分开,不是一个意思).它正常的电能仅在高低压绕组之间进行.低压绕组与高压绕组之间的阻抗较小,而两低压绕组之间的阻抗较大.因此,低压分裂绕组分支负荷可以相互无关,可单独或并联运行,当一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能继续运行,各分裂绕组之间没有电的联系,磁的藕合也相对较弱,各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量.


有网友问及分裂绕组变压器的问题,在此作一些简要介绍,请大家看看,不对的地方或者有异议的地方跟贴说明.



分裂绕组变压器为每相一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组,构成多绕组变压器(与三卷变压器,四卷变压器分开,不是一个意思).它正常的电能仅在高低压绕组之间进行.低压绕组与高压绕组之间的阻抗较小,而两低压绕组之间的阻抗较大.因此,低压分裂绕组分支负荷可以相互无关,可单独或并联运行,当一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能继续运行,各分裂绕组之间没有电的联系,磁的藕合也相对较弱,各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量.
优点:
1.当低压侧的一个绕组发生故障时,具有限制短路电流的作用.
2.能减少与无故障分裂母线相连的电动机流向短路电的反馈电流.
3.保持无故障母线有较高的残压,可改善电动机的启动条件和满负荷运行.
参数:
1.穿越阻抗
2.半穿越阻抗
3.分裂阻抗
4.分裂系数
参数就不再介绍了,大家都知道的.
免费打赏
wolaoliaozhende
2006年01月09日 22:44:12
2楼

各位楼主,我是新手,到网易主要是查资料,看图纸,没想到需要积分,谁有快捷的积分方式,帮帮忙,我人都急死了
网名:wolaoliaozhende
qq:418400180
回复
nlb
2006年01月10日 14:41:28
3楼

参与讨论,多发帖子,就会有积分了。
回复
baimaiquan
2006年01月21日 19:02:41
4楼
我们电厂刚安装了一台分裂变压器,做启备变用。110KV的,两个低压绕组是6.3KV的。谢谢楼主提供。
回复
wulashan
2009年02月24日 10:55:47
5楼
分裂变压器的参数:如何计算?
1.穿越阻抗
2.半穿越阻抗
3.分裂阻抗
4.分裂系数
回复