18.5kW风机配电用40A的D曲线微断行吗?
dnlmfcx
dnlmfcx Lv.2
2006年01月07日 20:40:58
只看楼主

现在的微断已能做到100A的,请问18.5kW风机配电用40A/4P的D曲线微断行吗?

现在的微断已能做到100A的,请问18.5kW风机配电用40A/4P的D曲线微断行吗?
免费打赏
xuzhijian
2006年01月07日 20:55:48
2楼
如是我做,不会选40A的,计算电流算起来是可以,但1.15--1.25的余量呢?
回复
wind65
2006年01月07日 20:58:45
3楼
要校验短路分断能力
回复
hundure.ll
2006年01月07日 21:38:32
4楼
18.5kW风机配电用微断是可以的,但用40A/4P偏小,我认为选50A/4P比较合适。
回复
雨过天晴
2006年01月08日 11:30:41
5楼
为什么要选用4P的?
回复