关于防雷引下线距离的问题
rainforestest
2010年09月18日 22:51:49
来自于防雷减灾
只看楼主

三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢

三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
免费打赏
luohuan
2010年09月24日 17:11:19
12楼
同意实际路径,实际路径满足了,最短距离肯定满足。
回复
qbs8008
2010年09月24日 18:03:01
13楼
最短距离肯定满足。
回复
老夫老七
2010年09月24日 21:19:38
14楼
同意楼主的观点,按实际距离较好
回复
caoyiqiao
2010年09月25日 09:00:52
15楼
按实际路径,可沿建筑物四周做均压环,用环的周长除以你引下线的数量,平均间距不大于25m就可以了,我们这一直是这样做法。
回复
jklm927
2010年09月27日 09:59:23
16楼
我们这里是要求最短间距的。
回复
rainforestest
2010年09月29日 13:06:46
17楼

这个应该比较合理 呵呵
回复
rainforestest
2010年09月29日 13:07:21
18楼
谢谢各位啦 呵呵
回复
swthjh500
2010年10月01日 20:38:12
19楼
引下线距离不得大于25米,防雷规范有规定啊。
回复
qoqodu
2010年10月02日 10:17:00
20楼
应该会最短距离,规范规定如遇柱子平均间距25也可以
回复
sxlzzdc
2010年10月04日 06:46:45
21楼
这个问题没注意,学习一下
回复

相关推荐