燃气锅炉房防爆问题
ff0606
ff0606 Lv.2
2010年09月18日 16:23:44
只看楼主

燃气锅炉房锅炉间是不是防爆区,按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条及《城镇燃气设计规范》GB50028-2006附录D,D02第2条也说燃气锅炉房是在生产过程中使用明火可划为防爆区。这样,里面的照明和用电设备是不是不要采用防爆的呢?希望大家发表高见!

燃气锅炉房锅炉间是不是防爆区,按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条及《城镇燃气设计规范》GB50028-2006附录D,D02第2条也说燃气锅炉房是在生产过程中使用明火可划为防爆区。这样,里面的照明和用电设备是不是不要采用防爆的呢?希望大家发表高见!
免费打赏
yingying20
2010年09月18日 16:36:08
2楼
应该要的。。。。。
回复
ff0606
2010年09月18日 17:22:11
3楼
燃气锅炉算不算使用明火的设备?燃气锅炉房锅炉间是不是它附近呢?
回复
yangerlang
2010年09月18日 17:35:22
4楼
与燃气锅炉房相关的设计规范还有《建筑防火设计规范》,记得其中有强条要求锅炉间事故风机必须采用防爆轴流风机。
我们的做法是:锅炉间照明采用防爆灯具、防爆开关。
曾与热工专业沟通,锅炉间的鼓、引风机配套电机仍为普通电机,电气专业仍按普通方式配电。
但热工专业会要求设置可燃气体探测。

一家之言,仅供参考:)
回复
kswmh
2010年09月19日 10:30:02
5楼
学习了,................................
回复
lingxuct
2010年09月19日 11:54:52
6楼
燃气锅炉防爆是个需要十分谨慎的事,在电气上需要给燃气管路可能发生泄漏点作出限制,控制阀门需要离锅炉有规定的安全距离,查相关规范,规定“可能泄漏点多少米半径范围内为防爆区”,当然,不能把锅炉划入防爆区内!所有防爆区内的电气都应做到防爆要求(最好防爆区内无电气及线路)。
回复
ff0606
2010年09月20日 09:59:25
7楼
如果按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》距释放源距离划分的话,一般为7.5米(比空气轻)或15米(比空气重),这样的话,小型锅炉房就差不多这个跨度,锅炉也在里面了.那么整个锅炉房就应该按防爆设计了,包括水泵电机等.
回复
xiaoxiaocun102
2010年09月20日 10:23:27
8楼
支持4楼意见--呵呵:handshake
回复
混在电气
2010年09月20日 12:40:00
9楼
其实感觉从某种意义上说,规范制定的不是很具有可操作性,许多东西就这样原则性的说了一句,条件解释的时候还是重复了一下,连个例子都不举,所以造成设计人员在设计的时候全凭自己的感觉来判断。
回复
yds-703
2010年09月20日 13:14:40
10楼
我也正想问这个问题
个人理解:第2.2.1条 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:

一、0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;

二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;

三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。



应该划分为2区
回复
wangdexun721126
2010年09月21日 16:09:09
11楼
划为2区是否就不用安装防爆电气设备?
回复