水池、水箱水位控制
liang6806
liang6806 Lv.4
2010年09月18日 14:28:45
只看楼主

看过一些图纸,在水池、水箱的进水管上都做了电动阀和遥控浮球阀两种。为什么要设两种啊?设电动阀或遥控浮球阀一种不就可以么?请高人指点。设两种他们之间是如何控制水箱水位的呢?

看过一些图纸,在水池、水箱的进水管上都做了电动阀和遥控浮球阀两种。为什么要设两种啊?设电动阀或遥控浮球阀一种不就可以么?请高人指点。设两种他们之间是如何控制水箱水位的呢?
免费打赏
ydh1981
2010年09月18日 18:36:22
2楼
在水池、水箱的进水管上电动阀和遥控浮球阀两种同时设计的话,属于矛盾做法,不可取。
水池水箱的水位控制台补水泵启停时,会使得遥控浮球阀多余
回复
hjy20091101
2010年09月18日 22:21:18
3楼
这个似乎没必要吧,没有研究过呢,等待高人指点吧
回复
慈悲
2010年09月19日 09:25:44
4楼
同意2楼的说法
回复
hjy20091101
2010年09月19日 09:59:56
5楼
学习了,5楼说的很好,工程实践上屋顶设多个水箱这种情况比较少见,不过理念是对的
回复
yghglg
2010年09月19日 16:06:03
6楼
浮球阀平时用,电动阀常开,可以做到在浮球阀坏后,超水位后关闭,现在浮球阀坏的比例很高,冒水事故很多。
回复
lt0916
2010年09月20日 10:33:37
7楼
工程实例中地下水池用的一用一备遥控浮球阀,如果坏了一个,另一个马上也会损坏,因为一个坏了水还是不停的流入,导致另一个很快损坏,这时需要在水池做液位计来控制总进水管上的电动阀,因此电动阀是必须要设的,且电动阀前应设置阀门和过滤器。
回复
fangxu688
2010年09月21日 13:20:28
8楼
屋顶上不同时设高位水箱和消防水箱嘛?
回复
taoghua123
2010年10月07日 21:26:28
9楼
同意2楼的说法
回复
cjb20045491
2011年07月13日 10:18:54
10楼
个人比较同意7楼得解释!