220KW电机在起动过程中,低压柜放炮了。
swing-1
swing-1 Lv.3
2010年09月17日 21:07:51
来自于继电保护
只看楼主

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

1.jpg


3.jpg


4.jpg


2.jpg

免费打赏
wydl7896
2010年09月30日 22:25:11
52楼
这么大的电力电流直接启动会产生电网电压陡降的。太危险了
回复
wangminww
2010年10月01日 18:52:23
53楼
谢谢,我正要找这个,虽然已经过了五一,任然祝你节日快乐!
回复
zhangyiyuan002
2010年10月01日 23:16:33
54楼
我们这里是用的自偶降压启动,看你那情况是不接触不好,螺丝松了造成的啊
回复
zyhqq2002
2010年10月02日 19:51:34
55楼
抽屉单元的进线插头与垂直母线接触不好,容易引发弧光短路,是造成单相短路的最大原因。电机功率很大,为什么不用星三角或是软起?带负荷插拔抽屉,也会造成该部位短路的。具体的原因要具体分析的,找一找看看插头附近的覆铝锌板处有没有电击的痕迹?
回复
zyhqq2002
2010年10月02日 19:57:58
56楼
再看看一次插头座的容量,是不是满足470A,现在很多厂家的插头座都不过关的,标称630A的插座通过500A的电流时,温升都大于70K,无语。有条件和设备的话,通大电流500A,测量触头的温升。
回复
czywqa
2010年10月03日 13:00:42
57楼
主要原因就是插接件接触不好,启动时大电流放电,相间绝缘击穿的结果。
回复
cckkjj
2010年10月03日 16:53:48
58楼


同意!这大的电流就应该用固定的开关,怎么可以用抽屉!!!是设计的问题还是电工自己想的,教训啊!
回复
clw123456
2010年10月03日 20:37:17
59楼
路过学习学习
回复
gaofei55
2010年10月03日 21:52:33
60楼
现在不好找原因了
回复
zyz8438
2010年10月04日 08:15:05
61楼


对于200kW的电动机能否直接启动,可以通过计算压降来验算。只要压降在允许范围内,是可以直接启动的。这跟系统的容量有关。
对于200kW这么大的电动机,一般建议采用6kV或者10kV供电,这样可以有效减小电流。如果不具备条件,只能用380V,那么建议不要采用抽屉开关,必须采用固定式安装方式,以免接触不良。
回复