220KW电机在起动过程中,低压柜放炮了。
swing-1
swing-1 Lv.3
2010年09月17日 21:07:51
来自于继电保护
只看楼主

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake

1.jpg


3.jpg


4.jpg


2.jpg

免费打赏
gloomysky
2010年09月28日 15:37:03
42楼
学习了,还是得有更多的实际经验才行呀
回复
ym810
2010年09月28日 17:25:43
43楼
插接件接触不良导致的接地,对于抵押电动机一般在250KW(国标)已上才考虑使用高压电动机对于大型企业很普通容量的电动机,另外建议对于大容量电动机直接启动的低压柜,选用固定分割式,出现故障的几率可下降(开关柜厂家会向业主方提出)。
回复
naziling
2010年09月29日 09:19:48
44楼
有点不明白,司空见惯的方式又不是最好方式,还是小心点好,设计或者改造一下吧。
回复
cq-8
2010年09月29日 10:04:35
45楼
200KW电机直接启动,根据电源容量、母线压降计算,是可能直接启动的,不过楼主这个开关柜设计问题较大,这么大的电机直接启动还用抽屉柜?大电流回路肯定该用固定接线的,抽屉柜接触不良拉弧接地短路很正常,再说现在抽屉柜质量也参差不齐的
回复
glb1057
2010年09月29日 20:59:32
46楼
220KW直接启动?你的断路器还选的抽屉式?可能是大电流冲击插接件,导致拉弧
回复
shanshuimeijun
2010年09月30日 01:00:49
47楼
估计是接触问题,造成大电流拉弧,与设备制造质量也有一定的关系
回复
mct1991
2010年09月30日 09:25:52
48楼
直接启动是没有问题的。电源容量和压降都满足条件。
回复
zhangming197442
2010年09月30日 14:05:27
49楼
插接件或触头拉弧破坏绝缘造成短路.
回复
lingxuct
2010年09月30日 16:59:03
50楼
图片不太清楚,故障点不太明确。
回复
wydl7896
2010年09月30日 22:23:21
51楼
天才呀,22kw都不会用直接启动,
回复