各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/4F/22/rBBhH11H3q6AJYHJAACcAFcr5po236.jpg)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
抽屉柜的通病了。。。
抽屉柜的夹紧接头没有到位,三相接触面不均衡,在大电流的时候发热严重。
回复
33楼
220KW电动机直接启动笑话,有负荷启动时多大多大电流算过吗,最大启动电流有时是额定电流10倍以上,电网挺得住,开关挺得住吗,
回复
34楼
不应该直接启动。
回复
35楼
低压220kw电机直接启动,启动电流得多大?会不会产生动作过电压?断路器绝缘实际达到多少?
回复
36楼
至少也要加个yd吧
回复
37楼
电机太大了,不应该直接起动呀!
回复
38楼
这个说法很正确。这个抽屉柜后面的面板有点变形,以致使触头不能夹紧,这是最主要的原因了。
回复
39楼
从图片中看,应该是启动电流大,而抽屉的插接件接触面积小,引起的发热,然后绝缘老化,接地或者弧光短路。
我们用的160KW的电机都是星三角启动,并且插接件的接触面积要比楼主照片上的接触面积大的多的多。
回复
40楼
正点,同时作为机电行业的我赞同
回复
41楼
200kw电动机直接启动是可以的。主要是 抽屉柜中开关触头的接触面积与夹紧接头的松紧程度有很大关系。
回复