这个图中的梁能正确传递荷载吗?
flykissinger
2010年09月17日 20:35:03
来自于砖混结构
只看楼主

用PKPM建的模型。

用PKPM建的模型。

未命名.jpg

免费打赏
flykissinger
2010年09月17日 20:42:26
2楼
个人感觉是不能传递,用PK的砖混连梁看这根梁的荷载就只有本层板的荷载,而上面墙体和上层板的荷载就没有。

但是砖混结构这种设计应该很常见的,大家都是怎么做的呢?
回复
wsry988
2010年09月19日 21:49:14
3楼
pkpm软件有这样的局限,要算你只有手工输入荷载,若用的广厦,可以正确计算。
回复
雨季
2010年09月21日 11:11:51
4楼
像这个应该是墙梁了吧,最好用其他方法再验算一下,安全第一
回复
hajianyu
2010年09月21日 14:17:42
5楼
用广厦的时候能准确计算.
用PK嘛,手算荷载后加上吧.
回复
boy0001986000
2010年09月21日 15:41:29
6楼
额 这个 上面的墙体可以用 空心砖吧 最好两边都有构造柱
回复
gj0331
2010年09月22日 18:17:50
7楼
如仅算梁构件,用底框的模式过一遍,上部荷载就可传下后用pk计算。
算基础的话没问题,QITI能正确传下。
个人认为,不知大家是否赞同。
回复
d113375743
2010年09月23日 17:14:31
8楼
这个要按墙梁计算的话,配筋会小很多。
如果按均布荷载开算这个梁式不合理的,配筋比较大。
你可以看下砌体规范。
回复
xuyongne
2010年09月24日 16:35:23
9楼
这根梁上没有其上部墙体的荷载!只有本层板的恒载和活载!
回复
小小设计者
2010年10月23日 22:44:10
10楼
最新的pkpm砌体里加上了混凝土构件的计算,大家可以试试,那个没算的时候,pkpm也提示了,说是按构造。
回复
jincheng_hero
2010年10月26日 16:34:01
11楼
这种梁PKPM根本就算不了,建议手算上部荷载,再用梁间荷载加进去。
回复

相关推荐