2楼
个人感觉是不能传递,用PK的砖混连梁看这根梁的荷载就只有本层板的荷载,而上面墙体和上层板的荷载就没有。
但是砖混结构这种设计应该很常见的,大家都是怎么做的呢?
回复
3楼
pkpm软件有这样的局限,要算你只有手工输入荷载,若用的广厦,可以正确计算。
回复
4楼
像这个应该是墙梁了吧,最好用其他方法再验算一下,安全第一
回复
5楼
用广厦的时候能准确计算.
用PK嘛,手算荷载后加上吧.
回复
6楼
额 这个 上面的墙体可以用 空心砖吧 最好两边都有构造柱
回复
7楼
如仅算梁构件,用底框的模式过一遍,上部荷载就可传下后用pk计算。
算基础的话没问题,QITI能正确传下。
个人认为,不知大家是否赞同。
回复
8楼
这个要按墙梁计算的话,配筋会小很多。
如果按均布荷载开算这个梁式不合理的,配筋比较大。
你可以看下砌体规范。
回复
9楼
这根梁上没有其上部墙体的荷载!只有本层板的恒载和活载!
回复
10楼
最新的pkpm砌体里加上了混凝土构件的计算,大家可以试试,那个没算的时候,pkpm也提示了,说是按构造。
回复
11楼
这种梁PKPM根本就算不了,建议手算上部荷载,再用梁间荷载加进去。
回复