2楼
看意思是直埋吧,没手孔是不好检修
回复
3楼
这种图一看就知道缺少管线综合图。
市政院出身的一般不会这么出图。
回复
4楼
可能是新手吧,如果这样,倒不必过分指责,呵呵。
回复
5楼
楼主能不能发张标准图,好比对下问题在那里,学习学习。
回复
6楼
标准图也有。
回复
7楼
1.图基本没用,施工单位需要自己做设计了。
2.平面路径不可能实现;缺少平面距离标注;缺少横断面;转角井,分支井,之类缺少;楼前缺少和单体进户衔接;缺少电缆路由表。
3.缺少标高。
大方面就这么多,其它看你做活细不细了。深度就参见那本民用建筑电气施工设计深度要求吧。
回复
8楼
应该加,手孔井的大小及位置
回复
9楼
画得太随便了,不过一般电气施工图不可能达到把平面距离都标出来的,深度设计图样里那张总图的那种深度是要另外收费的,手孔井的大小及位置还是应该标的,至于横断面我看这么简单的线路是不必了
回复
10楼
年前杭州学习《设计深度》图籍,对04D003P35、36页的“住宅小区总图”,图籍设计负责人孙兰专门说明,该图超深度要求。管沟每段长度不用标;进出线管长度不用标。
标高的标注在”设计深度要求”文件中无要求。
回复
11楼
标注手孔井位置当然可以,可是我们这,外网产值太低,能简单就简单,老板又不懂,何必那么累。
回复