高压柜上不存在接零保护吗?
guyue_2010
guyue_2010 Lv.2
2010年09月17日 11:55:38
只看楼主

高压柜上是三相三线制无零线,是否就只有接地保护,没有接零保护啦?请教

高压柜上是三相三线制无零线,是否就只有接地保护,没有接零保护啦?请教
免费打赏
lingxuct
2010年09月17日 12:07:26
2楼
通常高压为高阻接地系统,无中性线引出(到用电设备),所以不存在“接零保护”了。

高压系统和设备有绝缘检测,比低压(380/220V)系统保护性能上可靠多了,接地保护一般用零序保护(出线上穿电流互感器,对地一有泄漏就会有零序电流被检测到)。
回复
ccccyq
2010年09月17日 13:52:32
3楼
谢谢,了解一下
回复
mr_yon
2010年09月17日 14:23:54
4楼
没有零线哪来的接零保护?
回复
lushuihen
2010年09月17日 16:57:44
5楼
楼上说得对,高压进线没有零线,不存在接零的问题
回复
zwm_417
2010年09月18日 08:05:59
6楼
高压进线没有零线,不存在接零的问题
回复
ydyang00
2010年09月18日 09:55:51
7楼
楼主人才,没有零线你要接零保护干什么?
回复
whkld
2010年09月18日 21:19:17
8楼
高压进线没有零线,不存在接零的问题
回复
xqbhdsh
2010年09月18日 21:31:48
9楼
回复
东方之狼
2010年09月18日 21:43:53
10楼
没有接零保护,一般用的都是小电流接地系统,没有中性线的.
回复
yu21m
2010年09月19日 08:23:55
11楼
谢谢,好东西,感谢楼主