3U0端子加保险吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2006年01月06日 10:26:21
只看楼主

在做二次设计时,A相,B相,C相电压端子要加保险,而3U0端子加保险吗?

在做二次设计时,A相,B相,C相电压端子要加保险,而3U0端子加保险吗?
免费打赏
飞影道人
2006年01月06日 10:48:14
2楼
3UO是什么端子?
回复
bdwj888888
2006年01月06日 10:49:51
3楼
零序电压端子
回复
tt99
2006年01月06日 10:59:43
4楼
不加!
回复
bdwj888888
2006年01月06日 11:11:17
5楼
为什么不加?tt99,而A,B,C,相为什么又要加?感谢您了!
回复
hkshaochanggen
2006年01月07日 12:34:32
6楼
不加,由于正常运行时,3UO输出端没有电压或者只有很小的不平衡电压,其回路中的熔断器无法监视,所以该回路不加熔断器。而A,B,C,相又要加是做短路保护用。
回复

相关推荐