大家好,回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23-2001中关于检测技术的一般规定,其中有一段原文如下:4.1.2 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: 1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测; 2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
大家好,回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23-2001中关于检测技术的一般规定,其中有一段原文如下:
4.1.2 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
4.1.3 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
1、每一结构或构件的测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5M且另一方向尺寸小于0.3M的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
有一幢框架四层教学楼,长约50多米,宽约10米。现在要用回弹法检测砼强度,请问各位高手,对于柱子(500*500*3600,每层约60根)、梁(300*700*9000)、板(3000*9000*120)的测区应该怎么布置才合适,(每根柱子测区的数量,位置),
一共需要以及分别需要多少个测区?
[
本帖最后由 lwm493917221 于 2010-9-16 23:20 编辑 ]
2楼
按规范要求抽取就行,没有什么特殊的啊!不过如果需要鉴定的话,我倒感觉有点问题。看数据好像是单跨框架啊!注意抗震规范的要求!
回复
3楼
楼上说的很好,楼主也把规范列出来了,应该就很清楚了
我多说两句:
1.首先明确检测目的,根据检测目的确定你是按批检测还是只抽取部分构件按单个构件检测;
2.如果按批检测,你就要确定该建筑分为几批,通常我们认为一层柱是一批,一层楼面梁、板是一批;每批就是30%不少于10个
3.不管按什么检测,你提供的这些构件,每个构件都要布置不少于10个测区,至于每个构件的10个测区怎么布置,你可以再往下看两条,有一些限制,在这些限制内尽量均匀布置,覆盖面积大些,当然这点在实际中不容易做到
回复
4楼
根据回弹规范的要求,进行结构检测时,测区不少于10个(我个人的理解),而我的自学教材《建筑结构试验》里写到结构检测时,总测区不应少于100个。现实中,我见过有两种情况,也是我的两次经历吧,第一次;做一幢六层砖混住宅楼的结构检测,回弹柱子时每层抽检五六根,每根柱子布置约3-6个测区。第二次:做上边我说的框架楼,回弹柱子时,每层抽检两根,每根柱子测10个测区,也不知道规范的操作到底是怎么样的,请各位工程师们指导!!!
回复
5楼
有个建筑结构检测标准
[
本帖最后由 shuaige8421 于 2010-9-20 17:04 编辑 ]
回复
6楼
按建筑结构检测标准,对每层构件进行检测,根据民用建筑可靠性鉴定标准,对构件的划分要求,确定检验批数量
回复
7楼
每层的不同构件应作为同一个检验批,例如一共四层,每层20根柱子,按建筑结构检测标准B类检测,每层不用少于5个
回复
8楼
梁板同样的道理,关于梁板的单个构件定义,见民用建筑可靠性鉴定标准
回复
9楼
D.0.1 民用建筑的单个构件划分,应符合下列规定:
1 基础
1) 独立基础一个基础为一个构件;
2) 墙下条形基础一个自然间的一轴线为一构件;
3) 带壁柱墙下条形基础按计算单元的划分确定;
4) 单桩一根为一构件;
5) 群桩一个承台及其所含的基桩为一构件;
6) 筏形基础和箱形基础一个计算单元为一构件。
2 墙
1) 砌筑的横墙一层高、一自然间的一轴线为一构件;
2) 砌筑的纵墙(不带壁柱)一层高、一自然间的一轴线为一构件;
3) 带壁柱的墙按计算单元的划分确定;
4) 剪力墙按计算单元的划分确定。
3 柱
1) 整截面柱一层、一根为一构件;
2) 组合柱一层、整根(即含所有柱肢)为一构件。
4 梁式构件
一跨、一根为一构件;若仅鉴定一根连续梁时,可取整根为一构件。
5 板
1) 预制板一块为一构件;
2) 现浇板按计算单元的划分确定;
3) 木楼板、木屋面板一开间为一构件。
6 桁架、拱架
一榀为一构件。
7 网架、折板、壳
一个计算单元为一构件。
回复
10楼
我做了好多框架的检测,实际一层只能检测2到3个构件,测区都在一个构件上,根本不可能做到规范要求,因为凿开粉刷层特别不方便,一根梁或者一块板你想想,人工费很高的现在。
回复
11楼
回复