地下车库配电房通风排烟
chenyu2007818
2010年09月16日 22:02:33
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位: 大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。我看到通常有以下几种做法:1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。

请教各位:
大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。
我看到通常有以下几种做法:
1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!
2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。
3、设支风管不加任何阀门排风排烟。但风管穿墙应设70度防火阀呀!
4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统。应该每问题,但这种配电房太少了!


盼大家指点迷津!尤其是第2条我的理解是否正确,如不正确,又怎么解释许多图纸在配电房支风管上加70度阀呢?另外配电房排风同时补风怎么办?因为配电房的门可都是防火门呐。

请大家晾出最好的做法!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
chenyu2007818
2010年09月21日 09:57:37
12楼
楼上的各位前辈高手,我更正一下,我说的不是变电所,而是地下车库一般的配电房。请各位继续指教!!
在此,表示特别感谢!祝各位节日快乐!
地下车库一般的配电房是否都设置气体灭火,不需机械排烟的呀???????
回复
g13770317321
2010年09月21日 11:06:36
13楼
壁式轴流风机 后面怎么加防火阀 请教!
回复
gaoyang126
2010年09月21日 16:48:03
14楼
楼主从开始提问就犯了一个错误
配电房通风排烟
首先,配电房(变电所),一般是认为没有火灾危险的,(但有些地方是要求做气体灭火的),所以不需要进行排烟,这就是为什么用70度防火阀,而不用280的排烟阀
回复
gaoyang126
2010年09月21日 16:52:48
15楼
第二,需要在变电所设置支管,下部排风,主要是为了排走,气体灭火的所用的气体,而不是烟气
这样做是为了防止人进去后缺氧。
回复
zhang5419
2010年09月22日 11:26:38
16楼
不论配电定室、变电室只要做防排烟,本人都是认为要做到以下几点。
1、由于配电定室、变电室的特殊性决定其灭火的方式不能用消火栓和水喷头而多气溶胶、电子炮之类的灭火方式。
2. 用上述的的灭火方式后就有这样的问题:灭火的时候不能进行排风,不然会影响灭火效果。
3、灭火完成后有毒气体要排除,这要有单独的排风(排风量大时还要补风)系统引到室外。
4、排风口的位置除与气体与空气的比容有关外,还与人员鼻子的活动位置有关。这就是为什么风口要设计1/3处的原因。
回复
zhang5419
2010年09月22日 11:30:07
17楼
风机控制开关在配电室、变电室外必需设置,避免人员与有毒气体接触。
回复
农民不懂高压电
2010年09月23日 12:23:58
18楼
配电房为啥要排烟?排烟的目的是什么?起火时排烟的负面效果是什么?
回复
flea-1
2010年09月23日 22:08:54
19楼
看了半天好像明白点什么了。
回头查查规范,还是要感谢各位高手。
回复
chenyu2007818
2010年09月25日 08:21:18
20楼
在此表示十分的感谢!!!!!!各位让我学到不少知识。
回复
chexincao
2010年09月25日 11:31:26
21楼
我貌似还是不大明白!得好好把规范研究一下!
回复

相关推荐

APP内打开