请教各位: 大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。我看到通常有以下几种做法:1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。
请教各位:
大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。
我看到通常有以下几种做法:
1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!
2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。
3、设支风管不加任何阀门排风排烟。但风管穿墙应设70度防火阀呀!
4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统。应该每问题,但这种配电房太少了!
盼大家指点迷津!尤其是第2条我的理解是否正确,如不正确,又怎么解释许多图纸在配电房支风管上加70度阀呢?另外配电房排风同时补风怎么办?因为配电房的门可都是防火门呐。
请大家晾出最好的做法!!!!!!!!!!!!!!
22楼
找规范照着做就应该行了。:Q :Q :Q :Q
回复
23楼
按最新消防局文件要求,高层建筑地下变、配电房应设气体灭火,因此,其内不要设机械排烟,通风系统的设置是当然要做的!建议设独立的进、排风系统,而且补风量建议不小于排风量。
回复
24楼
至于用风机还是风扇是按风量定的,一般是做两套系统,平时是通风,现在水专业做了气体灭火,还需要再做一套事故后通风,这个风量一般是12次换气
回复
25楼
要是穿墙肯定就用70度防火阀了,要是就在房间内当然不用了,不过风机都要是防爆的
回复
26楼
在此表示十分的感谢!!!!!!各位让我学到不少知识。
回复
27楼
这个我觉得俩个系统完全可以合用
回复
28楼
我做的地下配电房,只做排风,不需要做排烟,有条件就做独立的送排风井道,没条件就不做排风井,直接排车库,一般不做轴流风机,压头太低了,效果太差,还是要吊装管道风机,接风管,并且要做下排风口,因为要考虑气体灭火后的排风,换气次数,如果不考虑气体灭火,就按5-8次,考虑气体灭火的,就按12次计算的,选用的是事故通风的换气次数,但气体灭火不是事故通风,这个概念不要混了,仅是选用它的换气次数12次做的,风机入口接70度防火阀,管道入风井前接止回阀就OK 了。
回复
29楼
那配电房平时也需要通风换气的,如果是在地下二层,请问排风和补风怎么做?
回复
30楼
归纳一下看这样做行不行?
设置排风和补风管道,其中排风管布置下排风口。火灾时关闭电动防火阀停止排风跟补风系统,火灾结束再次运行排除有害气体。
回复
31楼
大家首先要理解什么叫通风排烟,还有就是在什么情况下才做通风排烟,个人认为配电房是不需要排烟的,但是配电房一定需要排风,一般的配电房温度都较高,达到40℃都是常事,所以我建议大家还是讨论下怎么排风!
回复