请教各位:
大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。
我看到通常有以下几种做法:
1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!
2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。
3、设支风管不加任何阀门排风排烟。但风管穿墙应设70度防火阀呀!
4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统。应该每问题,但这种配电房太少了!
盼大家指点迷津!尤其是第2条我的理解是否正确,如不正确,又怎么解释许多图纸在配电房支风管上加70度阀呢?另外配电房排风同时补风怎么办?因为配电房的门可都是防火门呐。
请大家晾出最好的做法!!!!!!!!!!!!!!
2楼
大家快帮我看看呀!!!!!!!!,怎么没人回答
回复
3楼
似乎楼主指的是变电所,这个我使用按方法4做的。
对于楼主总结的做法:
1、个人比较反对,不过也有人用,做法不好,但不是不行,而轴流风机后面应设防火阀。
2、楼主对气体灭火后排风口的理解是错误的,不能从下面的排风口排走。如果变电所采用气体灭火,那么方法1的做法就不成立了。而变电所,我们基本不做机械排烟。
3、风管穿墙应设70度防火阀,变电所隔墙属于重要房间的隔墙,没设的属于设计失误。
4、我一律都这么做。
回复
4楼
楼上的两位高手:
配电房是否不设气体灭火呀?地下车库配电房也不需要排烟吗?
那我地下车库配电房按以下做法可以吗?
1、采用壁式轴流风机排风,加70度防火风口进风(风口距地1/3墙高)。不排烟。
2、支风管加70度防火阀排风,不排烟。
请两位高手帮着指点!!我前面对配电房和变电所功能不清楚,不好意思,从事设计才两个月。
回复
5楼
1.如采用壁式轴流风机排风,后面应加防火阀。
2.既然采用了壁式轴流风机排风,为什么要加支风管?
回复
6楼
你理解错了,我1、2是两种不同方式,第1条是主要问选择壁式轴流风机排风,要不要加防火风口用于自然补风的问题,因为地下车库配电房的门是甲级防火门,只排风,却无自然补风的通道。
回复
7楼
你理解错了,如果采用壁式轴流风机排风,就首先要在风机后面加防火阀。
回复
8楼
我壁式轴流风机后面加了70度防火阀,这我知道,我只是问此时如何补风的问题,是否直接通过门缝补风,还是另加70度防火风口?防火风口距地距离一般为多少呀?谢了!
回复
9楼
这么大的排风量,不能仅通过门缝补风的,需要另加防火风口,防火风口位置和高度和电气商议,不影响到变电所使用
回复
10楼
我们 一般都是做独立的系统;送风,排风连锁。根据气体性质,决定排风口位置。排风设置280度阀门,气体灭火后排风。配电室室内室外均设置开关。
回复
11楼
1、配电房采用气体灭火,不需设风机排烟,只是在确认火灾完全扑灭后,用风机把有毒气体排走,因此设壁式轴流风机排风不合适,难道把有毒气体排至车库?
2、没明白什么意思,是不是配电房跟其它房间合用通风系统?也可以,只是不是在通往配电房的支风管加70度防火阀,而是70度电动防火阀,当消防控制中心收到配电房的火灾信号后,会切断支管的70度电动防火阀,同时联动风机关闭。等确认火灾完全扑灭后,打开支管的70度电动防火阀,同时联动风机开启,排除气体。
3、同2,支管加70度电动防火阀。
4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统,当然最好。退求其次,进、排风井可以与其它系统合用,但最好做独立的通风系统。
补充:
1、配电室室内室外均设置开关。
2、设下排风口
回复