各位,商场喷头是上喷还是下喷呢?设计时甲方说商场吊顶,就使用下垂型喷头,结果实际使用却没用吊顶,也没加集热罩。
各位,商场喷头是上喷还是下喷呢?设计时甲方说商场吊顶,就使用下垂型喷头,结果实际使用却没用吊顶,也没加集热罩。
2楼
如果土建施工时,没确定装修阶段是否吊顶;可先按无吊顶做上喷,但是喷头支管的位置做四通加堵口,以预留下喷的可能。
回复
3楼
一般来说粗装修验收都做上喷,至于后面商场再精装修属于二次验收,也不用像楼上说的那么复杂,在原上喷的管道上加两个弯头不就完事了:lol
回复
4楼
一般的大型超市我还没见过吊顶的,都是上喷的,比如家。。。大。。。欧。。。沃。。。都是的。
回复
5楼
不知道楼主要问啥?上喷和下喷??设计下喷,最后没有做吊顶,不可以在安装的时候改吗??
回复
6楼
最好上喷,如有吊顶要求就下喷。
回复
7楼
没吊顶用上喷
回复
8楼
2楼对,不知道这个楼主想问什么
回复
9楼
上喷就可以了
回复
10楼
先做上喷吧……吊格子顶也要做上喷!
我接触个工程,博物馆的展厅里面吊的是格子顶,他们上下喷都做了! 就差侧喷了!
回复
11楼
设计时候有吊顶,吊顶内闷顶高度有800么?有的话,上喷,下喷都要设计。
回复