有没有供电局的朋友在,麻烦进来解答一下
ygys777
ygys777 Lv.2
2010年09月16日 11:25:59
只看楼主

现有一个工业项目4个车间+办公楼等园区工艺设备总装机约19000KW计算容量8900KVA选择变压器共8台.现在的问题是计算容量8900KVA不到1W变压器的总容量超过1W大约11000+的样子.供电局碰到这种情况是会要求设一个10KV开闭所还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所.甲方要求只设一个10KV开闭所但计算的各个系数已经取到极限了

现有一个工业项目
4个车间+办公楼等
园区工艺设备总装机约19000KW
计算容量8900KVA
选择变压器共8台
.
现在的问题是
计算容量8900KVA不到1W
变压器的总容量超过1W
大约11000+的样子
.
供电局碰到这种情况
是会要求设一个10KV开闭所
还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所
.
甲方要求只设一个10KV开闭所
但计算的各个系数已经取到极限了
而且上述计算还没加上各车间照明、行吊这些
再要把变压器总容量算到1W以下
就只能造假了
免费打赏
wx990303
2010年09月16日 11:39:58
2楼
各地供电部门要求不一样,无法统一回答。具体情况应以供电部门的供电方案为准,以下回答仅供参考。
如果仅容量约1W左右,可以不需要35KV降压站,普遍的做法应该是采用两路同时供电。
开闭所也不一定要设置,如果是同一个业主,可以设总变电所加分变电所的方式,由总变电所完成开闭所功能。只有各变电所不是一个业主才需要设置开闭所。
回复
ccccyq
2010年09月16日 12:43:00
3楼
确实各地供电部门要求不一样,象楼主这个情况,一般要设2个开闭所
回复
wutaixiong
2010年09月16日 12:46:27
4楼
各地供电部门规定不一样!大用户一般都是专线供电!
如果你附近有大型变电站如35KV、110KV等级别的变电站而且能满足你的用电要求,一般当地供电局会让你上35KV的变电站,至于设几个开闭所,这个应该根据你的实际负荷情况,如果比较集中在一块,设一个就满足了,如果比较分散很可能需要设多个开闭所。
如果你附近只有10KV线路,供电局至少让你上两路专线,很多地方规定2500KVA以上容量必须上专线。你的负载由两路电源同时供给,不过如果是你一级负荷,估计上两条专线基本不可能!
回复
lfxue
2010年09月16日 14:30:57
5楼
路过,学习了。:handshake
回复
ygys777
2010年09月16日 15:08:03
6楼
多谢各位
回复
chensen62
2010年09月16日 17:07:54
7楼
来看看,具体不太懂,刚接触电气设计,学习一下,呵呵
回复
dianli999
2010年09月27日 18:10:15
8楼
这么大的工业负荷,多半会自建开关站,专线供电。
回复
hy4049
2010年09月29日 12:12:51
9楼
6000KVA 以上 专线供电
回复
qqwenlin
2010年09月29日 14:59:44
10楼
当然得专线供电
回复
hainiao23
2011年05月09日 14:07:01
11楼
我有个跟楼主相似的项目,用的是10KV专线供电,因为厂房消防负荷不是很大,建议可采用EPS给消防供电,如消防风机等消防负荷较大可上柴油机。