室外消防
shi-tou
shi-tou Lv.6
2006年01月05日 12:13:53
只看楼主

请问,这样布置的室外消防管网图,有什么不对处,请指出

请问,这样布置的室外消防管网图,有什么不对处,请指出

1136434343561.jpg

免费打赏
suntuolin
2006年01月05日 12:33:25
2楼
应该是没有什么问题的?怎么审图办提出了异议吗?
回复
choine_braun
2006年01月05日 12:36:52
3楼
问题太笼统了
回复
applan
2006年01月05日 12:40:11
4楼
是不是接市政处没有画阀门、倒流防止器?

建议环状管网里再增设两个阀门以利检修。
回复
shi-tou
2006年01月05日 14:48:13
5楼
那些我画了的呀,阀门、倒流防止器都画了
回复
shi-tou
2006年01月05日 14:49:06
6楼
我以前在那个地方这样都行,不知道这怎么不行了
回复
shi-tou
2006年01月05日 14:59:43
7楼
不知道怎么去回复审图的,苦呀,想改,也没法改
回复
xfd831
2006年01月05日 15:21:14
8楼
这个草图看不出来,把真个弄上怎么样?管径\室外用水量\室内用水量\阀门\室外消火栓的位置及它们的距离看看是不是符合要求?
回复
kimfl
2006年01月05日 21:19:36
9楼
建议把审图意见原文发上来!