雨水管的埋深问题
kikiko
kikiko Lv.4
2010年09月16日 08:40:19
只看楼主

由于雨水管排出深度是定死的,且比较浅,直径300的管已经按照0.002的坡度考虑了,但是厂区面积较大,最浅的雨水管顶标高只有-0..3m,有什么办法吗

由于雨水管排出深度是定死的,且比较浅,直径300的管已经按照0.002的坡度考虑了,但是厂区面积较大,最浅的雨水管顶标高只有-0..3m,有什么办法吗
免费打赏
ljlzlzlljl
2010年09月16日 15:41:13
12楼
建议使用边沟排水,埋深太浅!
必须使用管道的话,用结合冻土深度统一考虑。车行道下应作包管处理,管材最好是混凝土管或铸铁管等,并作360°混凝土包封。
人行道下或绿化带呢,可视情况决定是否包封!
回复
fxg20063791
2010年09月16日 17:21:15
13楼
可以在管道的上面做钢筋混凝土板,如果是车行道。
回复
liuchengyongsx
2010年09月20日 12:52:43
14楼
做个暗沟 或者管道加固 如果在道路上的话只能做暗沟了 因为覆土太少都进结构了
回复
kuxun107
2010年09月20日 16:00:28
15楼
同13楼意见:)
回复
plong2000
2010年09月25日 09:13:09
16楼
象你这种情况,采用暗埋管已经不适用了,建议采用排水沟上设铸铁箅盖板形式,目前市面上还有成套的钢纤维混凝土井盖,颜色也很多,可承重汽超20级
回复
pizicai
2010年09月25日 10:52:46
17楼
坡度0.002偏小,一般最小0.003
回复
pizicai
2010年09月25日 10:53:24
18楼
如果覆土小于0.7m,过路的地方包管
回复
wooo21
2010年09月25日 11:27:46
19楼
前面有网友说了,做排水沟.明沟或者盖板沟,要不,管埋浅了,很容易被车压坏!到时要处理就麻烦了。
回复
orgy810308
2010年09月25日 15:39:55
20楼
呵呵,做排水暗沟
回复
nhxiaomei
2010年09月25日 17:29:53
21楼
同意12楼的做法,管埋浅了,很容易被车压坏
回复

相关推荐