雨水管的埋深问题
kikiko
kikiko Lv.4
2010年09月16日 08:40:19
只看楼主

由于雨水管排出深度是定死的,且比较浅,直径300的管已经按照0.002的坡度考虑了,但是厂区面积较大,最浅的雨水管顶标高只有-0..3m,有什么办法吗

由于雨水管排出深度是定死的,且比较浅,直径300的管已经按照0.002的坡度考虑了,但是厂区面积较大,最浅的雨水管顶标高只有-0..3m,有什么办法吗
排水西瓜皮
2010年09月16日 08:41:22
2楼
增大管径可以减少坡度,从而减少埋深。
回复
kikiko
2010年09月16日 09:00:59
3楼
即使管径增大到500,也只能使埋深增加到0.4m.管径也不能再大了。
回复
寒冬
2010年09月16日 09:07:09
4楼
有个四五百深应该够用了吧?
回复
排水西瓜皮
2010年09月16日 09:27:35
5楼
500的管道可按1.2‰坡度考虑。
回复
as6215
2010年09月16日 09:31:44
6楼
0.4米没有车载 够用了,如果上面还开车的话,就用混凝土包管,是不是全包可以查看图集,有40公分的话包管完全没问题,lz的问题很常见的,正常啊
回复
kikiko
2010年09月16日 10:16:38
7楼
厂区道路,用铸铁管还需要混凝土包管吗
回复
as6215
2010年09月16日 10:39:05
8楼
一定要用铸铁管?
回复
慈悲
2010年09月16日 11:42:23
9楼
如果是雨水的话,是否可以考虑做沟呢,在这种情况?
回复
kikiko
2010年09月16日 13:35:40
10楼
因为埋深比较浅,又是车行道,所以考虑铸铁管。
回复
as6215
2010年09月16日 15:20:16
11楼
铸铁管的话,300的管子坡度就不能0.002,最小也要0.003啊 。这种情况最好用包管的
回复

相关推荐

APP内打开