如今动态流量平衡阀,静态平衡阀,电动阀等等阀门的种类繁多,请教各位高手,变流量空调系统设计中,如何合理使用这些阀门,哪些阀门是水力平衡设计中必不可少的?
如今动态流量平衡阀,静态平衡阀,电动阀等等阀门的种类繁多,请教各位高手,变流量空调系统设计中,如何合理使用这些阀门,哪些阀门是水力平衡设计中必不可少的?
2楼
变流量空调系统设计和水力平衡是不同的概念。
变流量是空调系统中冷冻水流量变化:
1可以通过冷冻水泵变频实现
2.还有就采用二次泵系统,一次泵定流量,二次泵末端变流量
3.采用压差旁通装置(比例积分电动二通调节阀,压差传感器,控制器),主机侧定流量,末端变流量.
水力平衡是冷冻水输配过程中的控制和调节,保证中央空调末端工作在较稳定的水力工况下.常见风机盘关采用常闭电动二通阀,空调器及新风机采用电动调节阀或三通阀,支干管上采用定流量阀,压差平衡阀,根据空调系统的设计采用不同形式.具体最好看空调设计和平衡阀设计样本!
回复
3楼
谢谢斑竹指教,参考过几家不同厂商的样本,感觉颇有收获,希望今后能够就专业问题我们可以更多更深入的交流
回复