压差传感器DP1来控制旁通阀V4的开度。压差传感器DP2来控制水泵P1的转速。流量传感器FS1和温度传感器T1及T2控制冷水机组的加载和卸载。
压差传感器DP1来控制旁通阀V4的开度。
压差传感器DP2来控制水泵P1的转速。
流量传感器FS1和温度传感器T1及T2控制冷水机组的加载和卸载。
2楼
本人首先声明,不想与人争输赢。只想通过探讨增长见识。
然后请教q121q:图中DP2的压差设定值如何确定?
回复
3楼
这样吧,把您的思路用简单图传上来,再用几句话介绍一下。大家交换一下。先不纠缠细节。
何况正确做法不唯一。
回复
4楼
你有点过虑了,我真不是想要“纠缠”,我没有成熟的思路,真想学习一些别人的思路。
非要谈点不成熟的思路,就是感觉变频泵的压差值不好设定。
回复
5楼
http://co.163.com/forum/content/1480_176566_3.htm
看45楼。同时建议看lb所有的贴。
回复
6楼
刚才拜读了q121q推荐的45帖,还有43、47等1b325的帖子。说实话,过去就曾读过这些帖子,但理解不够,这次加深了理解。即“压差法”把可靠性放在首位,节能放在其次位置。当所有末端均是部分负荷时,其预先设定的压差值显然大了,系统节能效果不是最佳。“压差法”可靠性的体现就是确保各台末端有足够的流量,并且控制过程的反应迅速、及时。这些特点1b325总结得较好。
另外,不赞同1b325的43帖中关于“温差法”会使部分末端流量不满足需求的说法。这个观点也许只有我一人在坚持,这里仅是再次表达一下,不想再与人争论了。
回复
7楼
只要有基本以内区负荷为主的末端(例如大型商场、餐厅及其各类包厢、电子芯片厂、工艺发热为主的生产厂房等),“当所有末端均是部分负荷”就基本等于没说!而且,即使用压差法,也可采用可变压差设定值的手段。
回复
8楼
欢迎大家继续讨论!
原贴中不乏真知灼见,z3 lb 两位的贴子还是应该耐心看看。
有不同的见解,贴在下面好了。
回复
9楼
想法可能不同,答案应该差不多
想看看各位同行的看法
回复
10楼
我以前做过这样的工程:仅用风机盘管,不送新风,只有三速开关,定水量。
这样项目要节能改造的话,用温差方便点,尽管有点糙。
回复
11楼
如果是以FCU为主的实际项目,由于其配套双位二通阀开关调节的特点,有关大学的学者已经研究得出(亦经若干工程测试)在30~100%末端负荷范围内,虽然负荷率在变,但系统循环水量的变化不大。此时用压差当然没有意义,用温差则与末端的流量分配是否满足使用要求有关,实际项目很难判断。这就是实际的“温差法”项目开始将温差设定德较大,随着运行不断有末端抱怨效果不佳而导致要加大循环量的原因。如果实际的空调项目内区性质的使用区域越多,温差法的效果就越有限。
回复