暖通空调变流量水系统中的定压差技术的问题?
jiway2001
jiway2001 Lv.2
2006年01月12日 10:47:11
来自于中央空调
只看楼主

暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢!

暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢!
dongzhesheng@co163
2006年01月12日 11:07:30
2楼
介绍你看一篇论文:
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=105562&way=2
本人并不认为“定压差”是唯一可行的变流量控制方法。采用供回水温差控制方法,结合末端装置的比例式调节阀,并不会造成末端流量“相互干扰”问题。
依据压差控制变流量的优点是反应迅速。
依据温差控制变流量的优点是节能原理更直观、科学。
回复
linac
2006年01月12日 12:03:05
3楼
"结合末端装置的比例式调节阀"
比例式调节阀配备比例超过50%的系统有多少?实际运行中流量在控制范围内的比例式调节阀的又有多少?
回复
dongzhesheng@co163
2006年01月12日 12:46:10
4楼

我这里谈论的仅是控制原理方面的问题。至于实际运用中哪种控制方式采用较多,我确实不很清楚,你能告诉我吗?好像变流量水系统本来就不多,大家都在探索过程中。
回复
jiway2001
2006年02月20日 21:29:36
5楼
Q=Kv × (△P)0.5
这个公式是怎么出来的啊?
回复
张三
2006年02月20日 21:41:44
6楼

“依据温差控制变流量的优点是节能原理更直观、科学”?连末端需求都满足不了谈何“科学”?
回复
dongzhesheng@co163
2006年02月21日 16:13:00
7楼

本人并不认为依据温差变流量会满足不了末端需求。你一直都有这个看法,但一直没能说服我。
回复
张三
2006年02月21日 16:32:41
8楼

只是你一直不肯承认而已。在讨论中俺提供了水泵的运行数据,你为什么不发声了?http://co.163.com/forum/content/1480_176566_8.htm
回复
dongzhesheng@co163
2006年02月21日 19:18:08
9楼

刚才拜读了你的数据举例(原先不是不发声,是没留意),但你的立论仍有问题。
必须指出的是:水泵(无论定频或变频)的工作扬程并非定数,而是由水泵性能曲线与管路阻抗曲线的交点确定。你所举例中,仅看到水泵变频后扬程有下降趋势,忽视了部分末端随负荷下降而关闭或关小阀门,引起系统阻抗曲线有上升的趋势。实际的工作扬程未必如你举例下降那么多。
回复
张三
2006年02月21日 20:47:19
10楼

俺提醒你:俺转贴的是变频水泵厂提供的数据!
回复
张三
2006年02月21日 22:27:11
11楼

结合你说的“上千个风机盘管”谈,你的“上千个风机盘管”都配“比例式调节阀”?
回复

相关推荐

APP内打开