暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢!
暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢!
12楼
其实从道理上来说,定压差结合定温差的变频方案是最完美的,但是因为两种变量会存在一个执行顺序的问题,结果会导致控制系统的振荡影响实际效果,而且对于现在施工水平来说,定压差所需要的调试相对简单而且绝对保证末端系统的需求,所以现在还是以定压差为多,不过最近有人提出了在末端安装恒温差调节阀,水泵依旧采用定压差方法变频控制,这样既能保证满足需求而且也能实现理想的变频控制。
回复
13楼
就舒适性空调而言,本无需配比例调节阀,我认为配二位(关或开)电动阀就可。只是房间温度有一定变化幅度而已。
但你坚持认为要“按每台末端的实际需要变流量”,那就只好配比例调节阀了。只有这样才不致于让你说“流体力学基础理论”不及格了。看来你给的那个成绩也许会更改?
回复
14楼
完全同意dongzhesheng@co163观点!
回复
15楼
厂家提供的数据是在怎样的工况条件下得出?如果末端阀门不动作,也许哪些数据是合理的。当系统管路阻抗曲线变化时,也许就不是那么回事了。
这个问题最好还是用你擅长的流体力学理论解释。
回复
16楼
3G为何不发声了?
回复
17楼
你说按温差变,俺根据你的说法提供了以温差来变频后的水泵实际运行数据。该你回答问题!
回复
18楼
你究竟提供了什么“实际运行数据”?原先说是水泵厂提供的数据,现在又说是依据温差变频的实际数据。能否把测试数据当时的工况、背景情况介绍一下?
请你将9楼、15楼的观点再次琢磨一遍看是否合理。
回复
19楼
呵呵,请继续!
偶现在还在学习中,好久没看到两位的辩论了。
回复
20楼
还真有看别人争吵不嫌事儿大的!
回复
21楼
前面俺按你的说法提供了一组1:1:0.2的三个末端调节时的例子,按你的说法,此时负荷量约为原来的70%,依据你按温差变频的数据又替你找来了水泵变为70%时的扬程等实际数据,接下来该你说各个末端处的情况!
回复