水泵配电 怎样选电缆,开关
zxqstc1234
zxqstc1234 Lv.2
2010年09月15日 16:27:14
只看楼主

我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。电压为AC380V。

我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。
电压为AC380V。
免费打赏
ilhbw9
2010年11月11日 23:46:04
22楼
消防水泵的话应该是属于一级负荷吧,按规范来说,应该是采用双回路供电~~~!
回复
xiaokundu22
2010年11月21日 19:58:40
23楼
好啊,多学习学习
回复
liushuai12
2011年03月23日 00:46:17
24楼
25的电缆配100A的开关,应该可以了吧
回复
muyuyao
2011年03月23日 01:26:31
25楼
空开:125A;
电缆:YJV-0.6/1-3x35+1x16
回复
lennie1219
2011年04月08日 11:55:55
26楼
3*35+1*16的电缆够了,断路器选整定100A带电动机保护的。直接启动应该没关系,电机不是很大。
回复
song237358304
2011年04月08日 16:39:08
27楼
好像是电机的负荷超过中负荷的多少的时候是需要软启动的
电缆的选择还是要看铭牌上的额定电流去选择的
然后计算线损满足压降要求球OK了
回复
rk5707
2011年04月09日 14:04:31
28楼
学习了 呵呵
回复
muyuyao
2011年04月09日 17:00:11
29楼
45KW的水泵,开关选择125A的--------靠谱!似乎比选100A的可靠!


,电缆选择的话,选BV的话,就是3*50+1*25!--------BV是线,不是电缆,通常选用VV或YJV电缆。3*50+1*25的裕量较大,长距离、并列敷设电缆多的情况下用,否则可以降一级,选35的。如用作消防,选50的可靠些,但应选阻燃或耐火电缆!!!

我记得好像电机到某个功率以上的话,就要用软启动器了!---------没这回事!!!是“到某个功率以上的话,就不能直接启动了”吧!!!
回复
joad1
2011年04月09日 17:15:11
30楼
再说 你45KW的电机直接启动不合适,起动电流多大,那样的话你选择35的线可能都不行,建议降压启动或者软起,15KW以上的电机都不直接启动的把
回复
wulianghai
2012年09月21日 09:39:34
31楼
两根电缆都引回控制箱,以实现星—三角转换
回复

相关推荐

APP内打开