还有三通的局部阻力系数要算几次,比如110*110*70的,是否在管道内流速不同的情况下计算3次局部损失?
还有三通的局部阻力系数要算几次,比如110*110*70的,是否在管道内流速不同的情况下计算3次局部损失?
2楼
来个人帮忙告诉下啊
回复
3楼
就算一次啊,按路径算就可以了,不用算几次的。在常用手册上找到对应的局部系数就行了
回复
4楼
就算一次。找手册1!在最后专门有局部阻力的计算方法和系数!
回复
5楼
谢谢你们,但我现在知道要算多次。。。而且支管和干管的阻力系数不同
回复
6楼
是查陆耀庆的实用供热空调设计手册么
回复