消防烟感主板为什么会烧坏
jiaozhu1127
2010年09月15日 13:38:54
只看楼主

空调厂商在拉空调电缆的时候,把烟感线破皮,与线管碰到一起短路了。整个楼层的烟感都丢失了。过了两天厂商来查,恢复好线后,发现接烟感的主板烧坏了?主板前还有一个隔离模块,为什么隔离模块没有起到左右?隔离模块是隔离什么的?可以隔离多久

空调厂商在拉空调电缆的时候,把烟感线破皮,与线管碰到一起短路了。
整个楼层的烟感都丢失了。
过了两天厂商来查,恢复好线后,发现接烟感的主板烧坏了?
主板前还有一个隔离模块,为什么隔离模块没有起到左右?
隔离模块是隔离什么的?可以隔离多久
免费打赏
dianqi325
2010年09月16日 16:30:13
2楼
这个问题比较专业,建议咨询下厂家!
涉及到产品内部结构,除非本版有厂家内部人士,否则无法得到正解。
回复
kswmh
2010年09月17日 11:05:06
3楼
这个 隔离模块 不能隔高强电的啊
回复
q365476768
2010年10月10日 01:55:04
4楼
强电切换模块在物殊情况才把强电切掉的,隔离没这功能
回复
caoanmin.ok
2010年10月19日 14:57:36
5楼
线缆破皮碰到线管是接地,不是短路,你说的应是接地后瞬间电流加大烧坏回路板,隔离器是短路隔离器,只有在总线短路时才起作用。