配电系统的问题
zhyho815
zhyho815 Lv.2
2006年01月04日 11:06:31
只看楼主

现有以下问题: 这是本人手头的工程,设计院没有说明采用哪种系统 低压柜侧是双母排+零排+地排 但电缆都为3+1型 电机都有单独接地(为独立的接地系统) 1、从进线柜看零排 地排都已引上 似是都从变压器引来 零线可以理解 但地线引到变压器侧和哪里连? 2、能看出采用的是什么系统吗?TN-S?TN-C-S? 3、电缆中的第4线应该接零排还是接地排?

现有以下问题:
这是本人手头的工程,设计院没有说明采用哪种系统 低压柜侧是双母排+零排+地排 但电缆都为3+1型 电机都有单独接地(为独立的接地系统)
1、从进线柜看零排 地排都已引上 似是都从变压器引来 零线可以理解 但地线引到变压器侧和哪里连?
2、能看出采用的是什么系统吗?TN-S?TN-C-S?
3、电缆中的第4线应该接零排还是接地排?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月04日 11:27:16
2楼
典型的化工院设计。是室内变电所吧。
PE和N,在中性点接地处,共同接地。以后,必须严格分设。
电缆的第四心,接PE线。另外,防爆电机外壳再做接地。(GB50058规定)
系统应是TN-S。
回复
之清
2006年01月04日 11:49:54
3楼

同意
回复
zhyho815
2006年01月04日 14:41:44
4楼
非常感谢
1、从进线柜看零排 地排都已引上 似是都从变压器引来 零线可以理解 但地线引到变压器侧和哪里连?
回复