图籍里变压器低压侧出线为何都是3+1芯?
河图
河图 Lv.7
2006年01月04日 10:02:39
来自于变压器
只看楼主

图籍《干式变压器安装》99D268,第33页,除30kVA变压器低压侧出线是4等芯,即4*16,其它变压器低压侧出线都是3+1芯。这是不是表示,变压器低压侧不能采用4等芯电缆?据我所知,对于只有照明负荷的建筑物,我们要求采用4等芯电缆供电。这两个问题是否会发生矛盾,该怎样理解?请指教,谢谢!

图籍《干式变压器安装》99D268,第33页,除30kVA变压器低压侧出线是4等芯,即4*16,其它变压器低压侧出线都是3+1芯。这是不是表示,变压器低压侧不能采用4等芯电缆?
据我所知,对于只有照明负荷的建筑物,我们要求采用4等芯电缆供电。
这两个问题是否会发生矛盾,该怎样理解?
请指教,谢谢!
免费打赏
tcchezhong
2006年01月04日 10:36:22
2楼
变压器低压侧出线是制造厂的问题,不在工程设计规范的管辖范围。
变压器低压侧采用何种配线方式,是工程设计需要确定的。变压器低压侧中性点接地以后,出了问题由设计负责了。
变压器低压侧:制造厂出线与工程设计配线之间有一个中性点接地点,以此点为界各干各的,二者不矛盾。
实际上,保护也是分开了的。
回复
2832566
2006年01月04日 11:53:06
3楼
一个是变压器低压侧出线,一个是低压出线柜出线....
用3+1很多时候就是考虑省钱,别浪费国家资源!
回复
流春
2006年01月04日 13:47:11
4楼
变压器3+1,是考虑变压器最终三相负荷基本平衡,建筑物,特别是照明负荷,运行起来不能保证三相平衡,所以4根等芯
回复
河图
2006年01月04日 13:56:32
5楼

谢谢你的回答!
我还有些疑问:
1 你说的作为分界点的接地点是在什么位置?我觉得应该就在变压器的底部,变压器低压侧出线与低压配电柜母线都是在这个接地点之后,他们之间好象没有分界点呀。
2 你说保护是分开的指的是什么保护?变压器低压侧出线在进入低压柜主开关之前还有什么保护,能说的详细一点吗?
谢谢!
回复
河图
2006年01月04日 14:01:05
6楼

那么,低压配电柜母线应该采用3+1,还是4灯芯呢?我这里说的不包括PE线。
谢谢!
回复
tcchezhong
2006年01月04日 14:24:48
7楼
高压侧的保护,应保护到变压器低压出口。
低压侧,应保护到变压器低压出口以后。
变压器低压出口N线CT(装在接地点之前),应接到高压侧的保护里。
柜子等负荷侧的故障,不应该造成高压侧动作。
变压器几根出线,与你后面的TN-S还是TN无关。
回复
tcchezhong
2006年01月04日 14:31:15
8楼
变压器的出口至进线配电柜,此段N是变压器总的不平衡电流,如果和相电流相等,变压器则是单相工作了,不允许的。
我认为应该不小于相线的50%就够了。
回复
流春
2006年01月04日 14:52:02
9楼