人防地下室密闭通道平时为防烟前室,需要正压送风吗

人防地下室密闭通道平时为防烟前室,需要正压送风吗 1.jpg

1.jpg

免费打赏
杉木52013114
2010年09月15日 11:08:42
2楼
此为地下四层。
图集上很多都是扩散室直通排风井;但是这个设计扩散室是通楼梯间,当然,楼梯间是通一楼的,想问一下,这样做可以吗?
回复
toplhc
2010年09月15日 16:22:30
3楼
平时防烟楼梯间和前室需要考虑防烟措施,没有自然排烟的需要设置机械防烟,即正压送风。
回复
toplhc
2010年09月15日 16:23:01
4楼


可以
回复
toplhc
2010年09月15日 16:24:15
5楼
依据现行规范,对于防烟楼梯间及其前室,可仅对楼梯间加压送风(前室不送风)
回复
杉木52013114
2010年09月15日 17:25:03
6楼
OK,谢谢斑竹!!!
回复
winner108
2012年12月27日 15:44:48
7楼

按照高规和建规,是可以可以不设的
但是按按人防消防规范GB50098-2009 6.1.1-1,这个前室要设正压送风的。
回复
xuyshn
2013年07月05日 16:46:25
8楼
高规和建规是什么规范?能不能说具体点,我正遇到这样问题
回复
myron_woo
2013年07月06日 12:52:26
9楼
是地下四层哎,肯定要做啊。
送楼梯间即可
回复
myron_woo
2013年07月06日 12:53:44
10楼
winner108 发表于 2012-12-27 15:44 按照高规和建规,是可以可以不设的但是按按人防消防规范GB50098-2009 6.1.1-1,这个前室要设正压送风的 …求教根据高规和建规中的哪条,是可以不设的呢?
回复
jindong526087304
2014年09月20日 11:46:05
11楼
了解并学习了