此为地下四层。
图集上很多都是扩散室直通排风井;但是这个设计扩散室是通楼梯间,当然,楼梯间是通一楼的,想问一下,这样做可以吗?
回复
3楼
平时防烟楼梯间和前室需要考虑防烟措施,没有自然排烟的需要设置机械防烟,即正压送风。
回复
4楼
可以
回复
5楼
依据现行规范,对于防烟楼梯间及其前室,可仅对楼梯间加压送风(前室不送风)
回复
6楼
OK,谢谢斑竹!!!
回复
7楼
按照高规和建规,是可以可以不设的
但是按按人防消防规范GB50098-2009 6.1.1-1,这个前室要设正压送风的。
回复
8楼
高规和建规是什么规范?能不能说具体点,我正遇到这样问题
回复
9楼
是地下四层哎,肯定要做啊。
送楼梯间即可