变压器为100KVA(带功率补偿),电机总功率为120KW(有可能同时工作),外带照明等临时用电设施15KW左右! 有问题吗?
变压器为100KVA(带功率补偿),电机总功率为120KW(有可能同时工作),外带照明等临时用电设施15KW左右! 有问题吗?
2楼
变压器的经济运行负荷为变压器容量的85%左右。你的120+15KW负荷已超出很大部分,
100KVA带多大70~80KW负荷
回复
3楼
楼上正解。:)
回复
4楼
变压器的经济运行负荷为变压器容量的85%左右。你的120+15KW负荷已超出很大部分,
100KVA带多大70~80KW负荷
回复
5楼
设计选型时不能这样做,2楼的解释很准确了:call:
回复