请教:各电器设备的额定电流该怎样选?
xwy
xwy Lv.3
2006年01月03日 11:04:56
只看楼主

在给电动机配电的电气系统图中,由左至右分别是断路器--接触器--热继电器--电动机,假如电动机为7.5kw,那么断路器、接触器、热继电器该选多大的额定电流为好呢?请各位高手指教,谢谢!

在给电动机配电的电气系统图中,由左至右分别是断路器--接触器--热继电器--电动机,假如电动机为7.5kw,那么断路器、接触器、热继电器该选多大的额定电流为好呢?请各位高手指教,谢谢!
免费打赏
yjig
2006年01月03日 18:34:08
2楼
断路器保护电流——小于电缆的允许值,
断路器框架电流——约等于电机额定值的1.2-1.5倍
接触器——约等于电机额定值的1.2-1.5倍
热继电器——选包含电机的额定电流的级别。
回复
liuhinly
2006年01月03日 22:44:29
3楼
简单点可以买本数据手册或措施,上边有具体的电机保护设备的选择.
回复