断路器额定电流问题请高人指点!
meteorkk
meteorkk Lv.2
2010年09月14日 19:52:39
来自于断路器
只看楼主

我刚出道的时候做的一个多层住宅工程,6层每单元一梯两户,一个单元的计算电流90A,但选电缆的时候选的YJV4X25+16,按我们的省标YJV4X25+16的埋地穿管最大载流量是83A,当时这条导线前的断路器我选的额定电流是100A。现在知道自己错了,但这个工程做了很久了,可能现在已经施工好了,我打算出变更把导线前的断路器额定电流由100A改为80A很能会减小每户的最大负荷,但有安全保证,但现在有一顾虑:单元的计算电流96A为计算正确值,也就是说这个单元一般的负荷电流一般都会在90A左右,但断路器过负荷跳闸有一前提就是导线电流要超过断路器额定电流一定倍数,90/80=1.152,可能不满足跳闸倍数要求也就是说导线电流可能长期处于最大载流量以上,但断路器依然不跳,这应该会加速导线老化,引起断路从而引起火灾吧? 我看了断路器的额定电流倍数与跳闸时间的特性曲线,发现断路器在刚达到或超过额定电流一些的时候是不跳闸的。 我该咋办请高人指点!!!

2010年09月14日 21:01:20
2楼
支持你对待工作严谨的态度!我想你已经有解决问题的想法了只是操作起来有困难是吧!
回复
woheni2010
2010年09月14日 22:01:19
3楼
犀利的,刚出道就做这样复杂的工程
回复
lulijing121
2010年09月14日 22:27:45
4楼
能否把单元总箱的需要系数适当取小些,使计算电流变小?
或者有电气竖井的话,电缆在竖井内穿管明敷是否载流量会大些?
回复
iamcmh
2010年09月15日 08:44:31
5楼
按低压配电设计规范,能满足 IB≤In≤Iz I2≤1.45Iz 就行。你说的那个极端例子,载流量稍高于In,其实也没问题,因为电缆也有一定的过载能力,只要I2≤1.45Iz就行,这是产品制造标准之间的配合条件。
90A是计算电流,一般计算电流都是偏大的,况且计算电流只是30MIN内的最大电流,不会长期都在90A,电缆短时间内过载是没问题的,查了下资料,25MM电缆30分钟短时载流量约为常规载流量的1.2倍。
原先选的100A断路器确实不适合,根据实际的用电负荷改吧,计算电流按实际电流调整,可能不用换电缆,只调断路器就可以了。
回复
hanxu777
2010年09月15日 12:04:02
6楼
能否把单元总箱的需要系数适当取小些,使计算电流变小?
或者有电气竖井的话,电缆在竖井内穿管明敷是否载流量会大些?能否把单元总箱的需要系数适当取小些,使计算电流变小?
或者有电气竖井的话,电缆在竖井内穿管明敷是否载流量会大些?
回复
xiaoxiong08
2010年09月15日 13:18:01
7楼
您好:
根据你的描述你可以关注以下几个问题:
1、查询该厂家线缆过载能力(但是请注意现在电缆可能达不到实际标准的载流量,偏小)。
2、你选择的空开是塑壳式配电断路器,其过载特性为1.05IN 2小时不动作(最终可能不动作),1.3IN 2小时必须动作,厂家不同脱扣时间也不同,大于1.3IN以上是电流越大动作时间约短。
3、建议你使用额定电流可调的断路器,根据你的设计可以试运行一段时间观察看看再进行变更。
4、建议你购买国外品牌的断路器,国内品牌断路器产品的过载特性合格率很低的,过载特性一般不起作用。
回复

相关推荐

APP内打开