电流互感器三只穿铜排的方向不同
hkq78516670
2010年09月14日 15:25:02
来自于变压器
只看楼主

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。这种接法从来没看过。想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
免费打赏
liqing126
2010年09月22日 10:05:56
32楼
不管有没有计量,按照规范应该方向一致
回复
jscasper
2010年09月22日 16:07:38
33楼

同意该观点
回复
xdetect
2010年09月22日 16:28:20
34楼
这种装法对测量、计量都没影响。只是外观不好看而已。
或许是空间上受条件限制不能同方向安装?
回复
shenlan968
2010年09月22日 23:11:15
35楼
我不太懂,我是来学习的!
回复
linguoming2007
2010年09月23日 09:09:41
36楼
dddddddd35#,
回复
iamlichaoyang
2010年09月23日 10:04:20
37楼
你是不是看错了,一般不会犯这么低级错误的。做一次的整错了,二次的也会发现的。有时柜体的结构决定了一次的走向。这没有关系的,调整互感器的方向就解决了。:victory: :lol
回复
hshys
2010年09月23日 11:06:57
38楼
电流表基本问题不大,但如大家所说还是要有一个好的习惯!
回复
xiaoxin5201314
2010年09月23日 14:44:42
39楼
有可能是工作中的疏忽造成的
回复
jwssxyl888
2010年09月23日 16:33:48
40楼
最好是一个方向
回复
iamliutao
2010年09月23日 19:39:39
41楼
一次不行,咱改二次。变成同级性的就行了