电流互感器三只穿铜排的方向不同
hkq78516670
2010年09月14日 15:25:02
来自于变压器
只看楼主

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。这种接法从来没看过。想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
免费打赏
luohongbo4
2010年09月23日 21:56:57
42楼
只要不是计量的就没有什么问题
回复
cam911
2010年09月24日 12:19:12
43楼
GGD柜虽然是低压柜,但是电流互感器的极性也应该相同。否则就会直接影响计量表记的准确,也可能干扰低压总开关的过流保护。这种现象可能是工作疏忽造成的,非设计问题吧。
回复
冬天的雨
2010年09月24日 20:12:30
44楼
接电流表应该没关系,接电度表就可能反走
回复
北大山人
2010年09月24日 20:33:48
45楼
都回答了,我也认为,不装计量装置只是电流显示就无所谓,电流不会反转,但如果电能计量,就有很大问题了。应当尽量一致。
回复
shengdayi
2010年09月24日 22:17:56
46楼
不接电表没有问题了
回复
luxinyong19810920
2010年09月25日 02:33:23
47楼
学习兼混币:) :lol
回复
ycttx
2010年09月25日 08:22:16
48楼
也许是安装空间等位置受限吧,只要把二次侧的接线,反一下使用是一样的,对计量等没有影响,只是不太符合安装规范,在安装位置许可的情况下,最好不要这样安装.
回复
成套设计报价
2010年09月25日 11:06:35
49楼
今天没空看帖子了
回复
liu585quan1
2010年09月25日 12:54:16
50楼
学习学习,拿分拿分。
回复
yeying1980
2010年09月25日 13:06:09
51楼
工艺不规范,还是统一好。
回复