电流互感器三只穿铜排的方向不同
hkq78516670
2010年09月14日 15:25:02
来自于变压器
只看楼主

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。这种接法从来没看过。想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
免费打赏
夏季森林
2010年09月20日 09:17:40
22楼
如果只是接电流表,倒是没什么大问题,现在的电流表指针一般不会反向偏转。
但无论如何,这么做是不符合规矩的,建议都改成方向一致的。
回复
hghm001
2010年09月20日 10:25:56
23楼
一定要按照电流互感器的方向,如果一次反了,二次应相应做调整
回复
camel10404
2010年09月20日 11:57:44
24楼
可能车间接线的时候不小心反了~
回复
hkq78516670
2010年09月20日 14:07:18
25楼
就是这样子呗
回复
dczms
2010年09月20日 16:03:20
26楼
犯了低级错误。
回复
yfrtm
2010年09月20日 16:11:20
27楼
工人干活不规范啊
回复
quantum2009
2010年09月20日 22:17:40
28楼
:L 学习中
回复
whb9501
2010年09月21日 17:16:21
29楼
就是进出线端反了吧,没关系,反得那项二次也反接,一次二次保持一致
回复
xyer07
2010年09月21日 22:36:46
30楼
检测仪表、保护元件,无方向要求则没关系.
回复
弓耕
2010年09月22日 09:04:43
31楼
这样可能是因为一次元件安装方便或位置受限而为之,没关系的,只要把二次侧K1和K2反过来就行了.
回复