今天看到个GGD柜,检验已经验过的。三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。这种接法从来没看过。想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
12楼
不带电度表的问题不大,但还是按接线的规范来比较好。这也是养成良好习惯的开始吧!
回复
13楼
交流电电流的方向是交变的.
回复
14楼
路过学习再学习
回复
15楼
这就体现了安装人员的素质了,三只互感器居然不一样,要是一次试验和二次试验人员是分开的,如果没沟通好,搞二次的也没看C相的话,还是容易出问题。土木币怎么用的这么快。
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
GGD柜虽然是低压柜,但是电流互感器的极性也应该相同。否则就会直接影响计量表记的准确,也可能干扰低压总开关的过流保护。这种现象可能是工作疏忽造成的,非设计问题吧。
回复
19楼
如果没有电度表,没什么问题,但最好方向一致
回复
20楼
相关检测仪表、保护元件,无方向要求则没关系。。。来学习的
回复
21楼
对于一般的没有什么问题吧