电流互感器三只穿铜排的方向不同
hkq78516670
2010年09月14日 15:25:02
来自于变压器
只看楼主

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。这种接法从来没看过。想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)
免费打赏
hkq78516670
2010年09月14日 16:14:28
2楼
走过路过的留下点意见来嘛。
好歹也可以混点土木币去呀。
谢谢了!
回复
yidao
2010年09月14日 17:00:44
3楼
如果没有电度表,没什么问题,但最好方向一致.
回复
state-grid
2010年09月14日 18:44:41
4楼
三个互感器的方向最好相同,就算是把C相的二次反接也不好
回复
shwj89
2010年09月15日 10:09:13
5楼
不接电表是没问题的
回复
auluolal
2010年09月15日 10:57:54
6楼
若相关检测仪表、保护元件,无方向要求则没关系。。。若需要,则有关系!
回复
renyihu
2010年09月17日 20:44:54
7楼

说得有道理
回复
ahhfliusheng
2010年09月17日 22:10:55
8楼
不按照规矩做事不好!
回复
ns99h
2010年09月17日 22:30:02
9楼
如果没有电度表,没什么问题,但最好方向一致.
回复
qw546341481
2010年09月18日 13:03:38
10楼
有点不懂啊
回复
xdetect
2010年09月18日 13:43:36
11楼
“一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗?”
对交流电流表来说是“不会反方向打”的。