七氟丙烷灭火系统:规范中要求管网的输送距离不宜过长,除了灭火剂容易在输送过程中容易分解之外,还会造成管网容积过大,造成储存容器的压力等级过高的问题,各位有其他的理解没?不吝赐教!
七氟丙烷灭火系统:规范中要求管网的输送距离不宜过长,除了灭火剂容易在输送过程中容易分解之外,还会造成管网容积过大,造成储存容器的压力等级过高的问题,各位有其他的理解没?不吝赐教!
2楼
设计规范 3.3.11 管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。
条文解释 3.3.11 本条所作的规定,是为保证七氟丙烷在管网中的流动性能要求及系统管网计算方法上的要求所需设定的
个人理解:在钢瓶数量一定和充装率固定的情况下,管网越长务必就造成管网残流量增加,七氟丙烷灭火剂的输送是靠瓶组内的压缩氮气推动的,在气量固定的情况下,管道越长推动阻力越大,甚至造成喷放中断
回复
3楼
对,管道长了,残留多,可能不能满足灭火浓度。
回复
4楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
5楼
七氟丙烷系统的工作原理是氮气推动液态七氟丙烷灭火剂,灭火剂在输送和喷放的过程中气化,七氟丙烷药剂本身没有压力,它的释放完全靠氮气的压力,如果管道距离过长,会造成氮气喷出来了,而灭火剂留在管网中没有释放出来。
距离过长可能出现的其它问题:
1、是喷放时间不能满足规范要求
2、喷头末端压力不能满足规范要求
3、管道内容积大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%
回复
6楼
气体系统没接触过,好好学习一下……
回复
7楼
第一次碰到,相当瞎
管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。
那这些是不是都要经过计算确定?
回复
8楼
学习
七氟丙烷
回复
9楼
学习。
回复