关于设计水位,报警水位,溢流水位的问题
mickjiang
mickjiang Lv.2
2010年09月13日 19:40:14
只看楼主

新规范出台后,报警溢流水位有了新变化,以前是报警溢流一般做一个水位,现在不同了。报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。发个图大家参考下。

4IIO{~R发.jpg

hswcock
2010年09月14日 00:57:10
2楼
什么新规范啊??
回复
老科
2010年09月14日 08:48:07
3楼
有这么高吗,什么规范固定的
回复
慈悲
2010年09月14日 09:38:17
4楼
楼主很细心啊,顶顶。
回复
haolou8
2010年09月15日 11:13:21
5楼
感觉如果条件允许还是稍大一点,本来水池或水箱面积就不会太大,再把水位离得近些,就一边报警一边溢流了和一个水位差不多。如果水位计不灵敏就更没用了。
回复
szliusl
2010年09月19日 16:02:57
6楼
楼主,溢流水位怎么比报警水位高出那么多啊
回复
staryuanyue1902
2010年09月19日 22:39:34
7楼
建筑给排水设计规范(09版)上有的,我也看到了,但是好像也不能很好的理解,期待高人解答
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:24:16
8楼
学习中!:lol
回复
dannybb
2010年12月02日 14:23:12
9楼
这个图为什么溢流水位上面要留那么大空间,这样水池利用容积不是更小了吗?
回复
zyuxiang
2010年12月02日 14:38:22
10楼
这个倒真的没怎么留意~谢谢楼主提醒
回复
v-2009
2010年12月04日 14:53:28
11楼

楼主关注别人看不到的问题,佩服
回复

相关推荐