关于设计水位,报警水位,溢流水位的问题
mickjiang
mickjiang Lv.2
2010年09月13日 19:40:14
只看楼主

新规范出台后,报警溢流水位有了新变化,以前是报警溢流一般做一个水位,现在不同了。报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。发个图大家参考下。

4IIO{~R发.jpg

免费打赏
v-2009
2010年12月04日 14:53:49
12楼
引用错楼了,呵呵
回复
fsbaozhi
2011年05月03日 01:08:19
13楼
你是要高位水位报警,还是高低水位都要报警?如果单是高位报警的话,可以用BZ102,如果是到高位要报警,水低于低位也报警的话就要用BZ206
可以参考一下下面的图片。需要原理、接线图等详细资料可以在百度等搜索“电子式水位开关官方网站"
回复
faddaf310
2011年05月03日 14:57:11
14楼
这个的确没有注意,以前是这样的,也没有人提错误。

[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-3 15:01 编辑 ]
回复
mawenan_2007
2016年12月06日 12:09:16
15楼
溢流和报警水位正好相反了吧
回复
苗木青春
2016年12月09日 16:47:47
16楼
学理性 学习了
回复
bendannihao
2018年05月24日 11:07:34
17楼

学习

回复
qq_1500436486248
2018年08月28日 16:28:57
18楼
看来我看的图集过期了,,,
回复
heseny123
2020年03月11日 10:38:29
19楼

溢流水位距离报警水位太高了吧,水池利用率不是很低?

回复
安子与火
2020年04月16日 11:09:25
20楼

如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。这里的管径大是需要做到250~300,多大算大呀?期待大神指教。

回复
ilovexiaodoudou
2020年04月16日 12:44:17
21楼

溢流水位不需要这么高,

回复