变压器的N相接地问题
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2005年12月31日 17:15:35
来自于变压器
只看楼主

施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~但因施工现场好多电源为N接地的~如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//

施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~
但因施工现场好多电源为N接地的~
如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
免费打赏
tzd007
2006年01月05日 15:03:38
2楼
你所说N极不接地为IT系统,主要为降低人触电时通过的电流,减小单相接地时的火花,矿井及工地使用较多。如N极接地应装设漏电保护器,如为TN 系统,N线不能再进行接地,防止漏电保护器误动或拒动。低压系统确定后不宜变动