用不用每个房间都排烟
alaxyin
alaxyin Lv.2
2005年12月31日 10:04:58
来自于通风排烟
只看楼主

是地下室每个房间必须是一个防烟分区吗 可不可以把几个房间算成一个防烟分区 这样是不是可以不用每个房间都排烟 统一做个大的就可以

是地下室每个房间必须是一个防烟分区吗 可不可以把几个房间算成一个防烟分区 这样是不是可以不用每个房间都排烟 统一做个大的就可以
免费打赏
hhbox
2005年12月31日 11:00:57
2楼
可以的!房间开向走道的门是防火门时最好单独考虑作为一个防烟分区。
回复
xixi7755
2006年01月02日 12:41:42
3楼
无窗房间必须做为一个独立的防火分区考虑
回复
jsha_zy
2006年01月02日 13:02:02
4楼

是这样吗?
回复
tiamo2003
2006年01月02日 19:03:14
5楼
如果房间通向走道的门不是防火门的话,可直接在走道设排烟系统
排烟量按照(走道面积+最大房间面积)*120M3/H
回复
alaxyin
2006年01月04日 11:00:37
6楼




乘120 不就是按两个防烟分区算了吗
回复
tiamo2003
2006年01月04日 17:41:15
7楼
我的理解是:房间中取最大一个算一个防烟风区,走道也算一个防烟分区。所以乘120
平时是这么算的,不知道这种理解合理否?
回复
tiamo2003
2006年01月04日 17:43:09
8楼
实际情况中,其实不考虑多个房间都着火,如果走道面积加最大房间面积乘60也该可以吧。
我不知道那个更加合理,但我是按照120做的。
回复
80教育
2006年01月05日 09:44:03
9楼

我也是这么做的!
不知大家怎么做?
回复
cnmarqt
2006年01月05日 15:12:05
10楼
第一安全区“:是疏散楼梯间
第二安全区“:是消防前室
第三安全区“:是疏散走道
第四安全区“:是房间
如果房间有自然排烟条件,则可以不排烟。
如果走道有自然排烟条件,则可以不排烟。
如果消防前室、疏散楼梯间有自然排烟条件,则可以不防烟(一类高层除外)。
回复
taurl
2006年01月05日 15:34:59
11楼
技术细则上说得很清楚:
18.4.3
5 当地下室应设置机械排烟设施,但房间面积均小于50m2时,排烟口可设置在公共走道,但设在该防烟分区的风管和排烟口的排烟量应按走道和所服务房间中最大一间的面积之和计算
回复