按规范规范规定试桩以1%且不少于3根,在以下条件下,是否可以减少呢?条件如下:1、 桩型、桩顶标高、接桩方式、制桩工艺、施工工艺相同2、 总图区位、土质情况接近,土层指标、持力层指标相同,土层分布均匀,无暗浜等不良地况3、 上部结构体系相同4、 保证每栋号房下有试桩,且不少于2根5、 以上试桩可调整前提是在保证施工状态正常,以锤击桩为例,指在满足标高控制的前提下,满足锤击桩贯入度要求比如现在有两栋楼,在一块地块内,如果分别试桩需要6根,但根据以上条件调整为4根,每栋楼2根,不知可否,请各位TX指教.
按规范规范规定试桩以1%且不少于3根,在以下条件下,是否可以减少呢?条件如下:
1、 桩型、桩顶标高、接桩方式、制桩工艺、施工工艺相同
2、 总图区位、土质情况接近,土层指标、持力层指标相同,土层分布均匀,无暗浜等不良地况
3、 上部结构体系相同
4、 保证每栋号房下有试桩,且不少于2根
5、 以上试桩可调整前提是在保证施工状态正常,以锤击桩为例,指在满足标高控制的前提下,满足锤击桩贯入度要求
比如现在有两栋楼,在一块地块内,如果分别试桩需要6根,但根据以上条件调整为4根,每栋楼2根,不知可否,请各位TX指教.
另问:有TX知道山东滨州堆载测试的报价么?
2楼
本人认为不宜减少,因为毕竟我们现在的施工还不能完全保证质量,且地质情况不可能完全了解,据我所知,部分设计院还要求作地质剖面探查,为保证95%以上的安全系数,还是别省那点钱
回复
3楼
总桩数满足1%,不过规范说的是宜不少于1%,可以适当减少。如果同条件的话可以做四根。
建议先试桩再设计,节省的钱远比节省试验费多。
回复
4楼
我认为如果两栋楼离的比较近,上部结构相同,地质情况差异不大,打桩过程中锤击数量及桩的入土情况基本接近,在这种情况下,可以适当减少试桩数量,把两栋楼桩数合起来按1%取
回复
5楼
3根,50000左右
回复
6楼
试桩才2000元?那去抢,不花个八万十万的,不会放过你
回复
7楼
啊!怎么这么贵的,这是恐怖
回复
8楼
我给一个炼油塔架做的独立基础,用了4根桩,结果是全让他们测了,因为万一有一根不行,那另外三根也就保不住了,对于一些重要的构筑物来说,还是要趋向于安全,不能光顾省测桩费,万一有问题了,可不是那几千块钱的事了!
回复
9楼
对于规范要求的不少于3根的要求,我觉得是相对于一个单位工程来讲的.
如果你是两幢楼,我觉得不可以这样做.
回复
10楼
其实如果地勘比较准确,我个人认为也是可以减少的
回复